2楼
有条件的情况下,最好采用同程循环。这样能保证循环效果。最好不要采用异程循环,因为不能保证每根立管内的水能循环。
回复
3楼
GB50015-2003建筑给水排水设计规范的5.2.10条对热水循环系统”应保证干管和立管中的热水循环”.
如何保证呢,则要求按照5.2.11条采用”同程布置”的方式----以上为规范的要求.
但在实际执行中还是得看实际条件.
如洗衣房,不大的公共浴室有时连循环管也不设.有些系统不大的定时开放的淋浴室也不设热水循环系统,那当然谈不上同程布置的问题了.
而大量的热水及回水系统都设循环管道,此时就要求同层了. 同层与非同层对于大量的宾馆等来讲只是多一段管道吧了,麻烦的是当有多幢要求供热水的建筑物如住宅小区,医院及多个单体的宾馆楼要真正做到同层就很难,此时通常用调压阀来调整管道压力,起到与同层同样的效果.
回复
4楼
同程对压力平衡也是很有好处的!
回复
5楼
网上旅馆的热水图,好多也是上供下回,供从中部供,回也从下边中部回去了,没用同程式.旅馆从中部供水,两边只有10米左右的长度,有必要用同程式吗?教材上的例题也没用同程式.
回复
6楼
建筑给排水设计规范:5.2.11热水循环管道应采用同程布置方式,并设循环泵.热水管道都必须采用同程式吗?不论环路的大小.
回复
7楼
这个是有重要意义的,保证了各个用水点在同时用水时都有出流。
回复
8楼
7楼说的对
回复
9楼
建筑给排水设计规范中是有相应的要求,这样能保证整个系统冷热水正常,
回复
10楼
同程式水温稳定当然好,规范要求词面为“应”采用,“必须”不是采用,小系统可酌情采用异程式
回复
11楼
如果环境因素不能采取同程式,在干管下端增加集水器连通各干管后,通过温度控制循环泵动作(返回热水池只采用一路干管)可行否?
回复