求教一个关于空调机组制冷效果不佳的工程实例
lingjiewu
lingjiewu Lv.2
2007年07月04日 00:14:49
来自于中央空调
只看楼主

大致情况是这样的:制冷区域为北京一自助餐厅,面积大概400m^2,要求容纳最多200人使用,选用的空调机组制冷量为100kw,供回水管径DN80,供回水温度7/12度,新风量6000m^3,回风量4000m^3,总送风量即10000m^3.户外温度32度的情况下调试并且无人用餐,发现室内温度最低只能维持在25度.检查空调机组的供回水温度为7/13度(原为8/16度,后增加循环水泵和冷水机组相应降低),空调机送风温度18-19度,风口末端温度20-21度,经测试空调机总送风量与各末端风口风量总和大致相等.设计参数中主要的冷负荷来自新风46kw,人体显热负荷12kw,人体潜热负荷12kw,灯光负荷10kw,外窗冷负荷10kw,加上围护结构和一些湿负荷几个kw.

大致情况是这样的:制冷区域为北京一自助餐厅,面积大概400m^2,要求容纳最多200人使用,选用的空调机组制冷量为100kw,供回水管径DN80,供回水温度7/12度,新风量6000m^3,回风量4000m^3,总送风量即10000m^3.户外温度32度的情况下调试并且无人用餐,发现室内温度最低只能维持在25度.检查空调机组的供回水温度为7/13度(原为8/16度,后增加循环水泵和冷水机组相应降低),空调机送风温度18-19度,风口末端温度20-21度,经测试空调机总送风量与各末端风口风量总和大致相等.设计参数中主要的冷负荷来自新风46kw,人体显热负荷12kw,人体潜热负荷12kw,灯光负荷10kw,外窗冷负荷10kw,加上围护结构和一些湿负荷几个kw.
怀疑温度下不去的原因如下:
1、设计参数中有不合适的地方(能力有限,有待大家指点)
2、气流形式的问题.送风、回风都为侧送(但是不存在短路,同时测试吊顶下方温度为24度,与桌面温度25度温差不大,4米高空间)
3、水路不畅(但是检查过滤器没有杂质)
4、新风回风比例不均,造成新风负荷过大(但是末端送风温度也能达到20度)
以上就是我所能想到的全部了,但是问题依然没有得到解决,请大家指点一二,不胜感激!
免费打赏
dust2
2007年07月04日 08:07:22
2楼
1.人体负荷不对。
2。食物的散热没有算。
3。新风比回风还大,不合理。
4.总风量和冷量小了。
回复
ppa35
2007年07月04日 08:46:07
3楼
肯定是甲方投资少,卖方为了能拿下工程,不管什么效果好不好!!!
回复
a13152600172
2007年07月05日 15:06:54
4楼
说来说去都是没有钱了
回复
cagexxx
2007年07月07日 11:26:38
5楼
新回风比例不对,建议仔细核对ID图,重新计算送风量,个人认为10000m^3小了.
回复
lihe134
2007年07月07日 19:57:43
6楼




认同,250的负荷确实小了不少
回复