例如:BV-450/750V-2*4+PE4-PC20-F中如何确定端子的书目
例如:BV-450/750V-2*4+PE4-PC20-F中
如何确定端子的书目
2楼
凡是配电箱的出线应该考虑端子,出线为电缆时考虑电缆头.如你所说的,如果从家庭配电箱出线为3*4的话,考虑无端子外部接线3个.
回复
3楼
无端子外部接线、有端子外部接线、焊(压)接线端子的区别和应用
在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说BV-3*2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。另外,小截面导线也有多股的,比如说软导线(BVR),这种导线是由多股细铜丝组成的。当这种电线与设备或开关连接时多股铜线通常用金属套收拢导接,这个金属套就是接线端子,俗称线鼻子。在预算上这叫做有端子外部接线。 当导线截面较大时,这种导线一般都是多股的。必须要做接线端子,接线端子分为焊铜(铝)接线端子和压铜(铝)接线端子。接线端子的材质与导线材质相同,也就是说铜芯导线做铜接线端子,铝芯导线做铝质接线端子。这在预算上叫做焊(压)接线端子。
根据现行预算定额的子目,我们可以得出如下结论:
1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
3、接线端子的材质必须与导线材质相同。
4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。
举例:YJV3*70低压电缆进计量箱,算电缆头一个。计量箱12表位。出线BV3*4,到每户PZ30箱。算无端子接线3*2*12=72个。户内箱出线8路,均为2*2.5,则算无端子外部接线16个。
回复
4楼
如果是VV 3*2.5是不是电缆头制作安装一个,没有无端子接线,可以吗?
回复
5楼
看不太懂,能简单点的举例说明吗?
回复
6楼
我又搞清楚; :victory:
回复
7楼
一般的导线在10mm2以下的采用无端子接线,10mm2以上的采用有端子接线。其数量根据图纸,区分不同的规格,进线的数量计算。
比如说:一个配电箱有5个开关回路,其中1回路为 BV-3*2.5的;2回路为 BV-5*4的;3回路为 BV-5*16的;4回路为 BV-4*25+1*16的;5回路为 BV-5*25的;那么计算端子数为:2.5mm2无端子外部接线为3个;4mm2无端子外部接线为5个;16mm2有端子外部接线为6个 ;25mm2有端子外部接线为9个。
套定额时的导线的截面积是指单根的截面,不是总和的。因为导线是论根的计算。
回复
8楼
非常正确,讲解非常清楚,最起码江苏定额是这样的 :handshake 非常感谢
回复
9楼
多谢了,终于搞明白了
回复