在小区照明回路中,配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关,总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸,线路也没问题,负荷也不大,请问是怎么回事
在小区照明回路中,配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关,总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸,线路也没问题,负荷也不大,请问是怎么回事
2楼
总开关选3极4线或4极的带漏电的塑壳开关
回复
3楼
3级漏电断路器,只能带三相电,不能带照明,选4级漏电断路器
回复
4楼
用户的负载N线接错,接到PE线了。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-12 14:29 编辑 ]
回复
5楼
在小区照明回路中,配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关
---------总开关用3极的带漏电的塑壳开关肯定错误!!!
常见设计为4极的!!!
总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸,线路也没问题,负荷也不大,
-----1、根据基尔霍夫定律,3极漏保肯定会跳闸!!!通过N线漏电了!!!
2、如果是4极漏保,负荷不大时跳闸,漏电的概率大!!!原因:A、N线绝缘破损而漏电;B、N线与PE线接反!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-12 16:16 编辑 ]
回复
6楼
把配电箱里面的总开关换为4级漏电开关就不会跳闸了。