48网络接线如图,发生三相短路时,Id=( ) A)32.9925kV B)34.64kV C)57.1429kV D)60kV
48网络接线如图,发生三相短路时,Id=( )
A)32.9925kV B)34.64kV C)57.1429kV D)60kV
2楼
答案为D
参见《工业与民用配电设计手册》P131页,求出三绕组变压器得阻抗就好求了
回复
3楼
我已经求出三绕组的变压器的阻抗了,但是后面的求法不太会,总是合不上答案。不知道怎么回事?请帮忙!谢谢
回复
4楼
选基准容量300MVA
变压器阻抗标幺值 X1=0.5 X2=0.5 X3=0
基准短路电流300/根号3/10.5=16.50
电源阻抗标幺值均为0.05
Id=16.50/(0.5+0.05)+16.50/(0.5+0.05)=60
回复
5楼
同样得电源
回复
6楼
感谢指点!非常感谢!!!
回复
7楼
电源的阻抗是0.05*300/30=0.5 所以最后的答案是 16.5/(0.5+0.5)+ 16.5/(0.5+0.5)=32.9925KA
回复
8楼
额的神,为啥我得到的题目上发电机的容量是30MVA
回复
9楼
到底是30还是300啊?怪不得我一直做不出答案
回复
10楼
是30,答案应该是A
回复
11楼
如果是30MVA,应该是选30MVA作为基准容量吧?那变压器的标么值不是0.1*0.5=0.05么?根电源的标么值一样啊
回复