审图意见:公共厕所无论明暗,均应设机械排风。真的吗,请问有什么依据?请教各位高手。
审图意见:公共厕所无论明暗,均应设机械排风。
真的吗,请问有什么依据?请教各位高手。
2楼
我觉得不可能所有的细节都写得直直白白
所以不是所有的问题都能找出直接的条文依据,如果你能计算出你的自然通风能满足要求,否则设机械通风
但是实际上,计算的数据比较难找,而且实际很难满足要求。另外,不知道楼主有没有去过商场的公共卫生间感受一下
回复
3楼
我认为如果有两面朝向都有外窗的话,那么就能满足通风良好的条件了
回复
4楼
技术措施里的规定是要设机械排风的,可能主要考虑的是公共厕所人员多,空气污浊。
回复
5楼
个人意见,公共卫生间还是设机械排风好,有人会认为说自然通风就行拉,这不是说一定不行,但是我只能说是效果不能保证,自然通风受外界气流和风压影响较大,有时候自然通风能保证卫生间的通风要求,但风向风压一变化,卫生间未必能保证向外自然排风,说不定就受风向的影响,直接往室内排风的,大家可以想象出现这种情况室内的空气质量…………。所以我本人认为即使有外窗可自然通风,仍然建议加机械排风。
回复
6楼
终于整明白了,感谢各位的帮助!
回复
7楼
我赞同5楼的意见,公共卫生间还是设机械排风好,因为在采暖地区还要考虑冬季室温下降问题,设机械排风好控制,到冬季自然排风就不好控制了。
回复
8楼
终于明白了
回复
9楼
看看设计规范就知道了
回复
10楼
设置下比较好
回复
11楼
多少次換氣次數呢?
回复