随着国标《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004,在2004年6月1日的正式实施,一些建筑物可能要设置SPD了一本新规范出台,再到全国各地的设计人员基本理解、接受,大致需要半年~两年的时间,甚至更长。。。
随着国标《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004,在2004年6月1日的正式实施,一些建筑物可能要设置SPD了
一本新规范出台,再到全国各地的设计人员基本理解、接受,大致需要半年~两年的时间,甚至更长。。。
2楼
是的,SPD的采用已经不再是可以可无的了,而是以规范的形式强制执行了。
看来我们干电气设计的就是辛苦, 工程技术日新月异,设计内容花样翻新。
活到老,学到老。
回复
3楼
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004中的强制条文:
5.1.2需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。
5.2.5防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接
地共用一组接地装置时.接地装置的接地电阻值必覆按接入设备中要求的量小值确
定。
5.2.6接地装置应优先利用建筑物的自然接地体.当自然接地体的接地电阻达不蜀
要求时应增加人工接地体。
5.4.1.2电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时.配电线路必须采用TN-S系统
的接地方式。
5.4.10.2基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。
7.2.3检验不合格的项目不得交付使用。
回复
4楼
这本规范发行了吗?/
想去买啊
回复
5楼
e 有电子的。。找去吧
回复
6楼
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
发行了吗?找找去!!
回复
7楼
找了个WORD版的:http://www.lightning-online.com:8088/50343-2K.htm
谁找到了PDF版的共享一下啊
回复
8楼
这本规范因其本身的诸多争议性或漏洞,刚刚问世已遭到巨大执行阻力:比如它
有两种方法来确定防护等级:
一、定性,根据工程的使用功能来判断,A~C还算明了,D级则无法判定。你说普
通办公楼或住宅,算不算级?算几级?
二、定量,那个公式的随意性太大;设计人预先想定几级,就是几级。计算全是
人为操纵
总之,该规范可执行性很差,难怪很多人还不买帐
回复
9楼
找书看了
回复
10楼
我觉得这规范是针对电子信息系统的,包括其电源装置也设SPD。
强电部分,防雷规范有SPD的设置要求。
PS:这帖子应该发在减灾版块吧,小心以后有版主扣分,呵呵。
回复
11楼
看一位朋友的图纸,水泵房与配电室建筑物相邻,他在配电室设了避雷装置,水
泵房进线柜有SPD,在消防水泵双电源切换后又有SPD,我认为
后面的SPD就是浪费,大家怎么看?
回复