绝缘芯变压器 由市电供电 经一自耦调压器调压的电压u 1加到绝缘芯变压器的原边(星形连接) 副边接负载(星形连接)现在有如下问题:绝缘芯变压器在副边负载功率一定的情况下 绝缘芯变压器的原边电压u1比以前的正常电压偏低 电流偏高但是总功率一定 此电压和电流均互感器测得 且已排除测量引起的故障断开绝缘芯变压器原边 用补偿电容做负载(电流可达20AMP) 即只是电源加自耦调压器上 一切正常 即可排除电源和自耦变压器的故障

绝缘芯变压器 由市电供电 经一自耦调压器调压的电压u 1加到绝缘芯变压器的原边(星形连接) 副边接负载(星形连接)
现在有如下问题:绝缘芯变压器在副边负载功率一定的情况下 绝缘芯变压器的原边电压u1比以前的正常电压偏低 电流偏高但是总功率一定 此电压和电流均互感器测得 且已排除测量引起的故障
断开绝缘芯变压器原边 用补偿电容做负载(电流可达20AMP) 即只是电源加自耦调压器上 一切正常 即可排除电源和自耦变压器的故障
希望各位能帮忙分析分析是怎么回事儿