拜求饮料厂循环水加药问题
yht_013
yht_013 Lv.2
2007年07月02日 18:59:54
来自于水处理
只看楼主

饮料厂冷却塔,一个开式冷却塔,两个闭式冷却塔,目前加的全是RO水,拜求加药的方法方式,加什么药,量怎么加?最好还是有计算方法的!!!!!!

饮料厂冷却塔,一个开式冷却塔,两个闭式冷却塔,目前加的全是RO水,拜求加药的方法方式,加什么药,量怎么加?最好还是有计算方法的!!!!!!
免费打赏
yznyk
2007年07月03日 23:06:15
2楼
详细点,可加QQ:5158944聊。
回复
zhairenhai
2007年07月03日 23:14:18
3楼
什么厂啊?用RO水作补水?
回复
yht_013
2007年07月05日 19:34:03
4楼
哎,是做饮料的,闭式冷却塔还有内循环是给空压机降温的,开式的是给瓶坯机降温的,加的是RO水都不行,一样还是滋生菌藻,里面的水发绿,厂里其他的冷却塔加的非氧化杀菌灭藻剂,还有阻垢缓蚀剂分别是TS6000和TS7000不知道会不会对铜管有腐蚀啊,不知道该加什么药,量怎么控制,愁死了!!!请教各位大侠帮下忙,出出主意.目前厂里冷却水系统的管道也就是碳钢,不锈钢,铜材质的,只要是不会对其腐蚀的药剂,并且量好控制的,也可以向我推荐下
回复
yznyk
2007年07月05日 21:24:38
5楼
你说的TS6000和TS7000是那个厂家的?这只是个厂家代号而已。这天有藻类只能说明你杀菌没有做好,用的RO水应当不存在结垢的事,只是怕腐蚀不好控制。你厂在那里,太远的话服务是做不好的。