急!急!急!锅炉房防雷接地的问题
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月28日 19:21:17
来自于防雷减灾
只看楼主

一个单层锅炉房,层高5.4m,装两台2T燃油锅炉。锅炉房内有一个储油间,室外有一个15吨的地下卧式储油罐,于锅炉房间距6m。1、储油间按1区还是0区?锅炉房的防雷按一类还是二类?一类怎么做,没有地方作独立避雷针。直接在屋顶上作明装避雷网格?2、室外储油罐有一个通气管伸出地面4m,靠在锅炉房外墙上,通气管顶装有防火呼吸阀。这个储油罐如何作防雷?独立避雷针?利用锅炉房的避雷网格可以保护吗?我把储油罐的接地体与锅炉房的接地体连起来了。

一个单层锅炉房,层高5.4m,装两台2T燃油锅炉。锅炉房内有一个储油间,室外有一个15吨的地下卧式储油罐,于锅炉房间距6m。

1、储油间按1区还是0区?锅炉房的防雷按一类还是二类?一类怎么做,没有地方作独立避雷针。直接在屋顶上作明装避雷网格?

2、室外储油罐有一个通气管伸出地面4m,靠在锅炉房外墙上,通气管顶装有防火呼吸阀。这个储油罐如何作防雷?独立避雷针?利用锅炉房的避雷网格可以保护吗?我把储油罐的接地体与锅炉房的接地体连起来了。

20049281096370477308.jpg

wjw_218
2004年09月28日 19:58:58
2楼
看规范了
回复
sjm1972
2004年09月29日 15:59:34
3楼
1,先按工艺条件进行爆炸和火灾危险场所的等级划分,再确定防雷级别。一类防
雷是不大可能的,就是有1区,也得采取通风等措施把它降为2区。
2,储油罐看壁厚能不能兼作接闪器。能的话,接地就行了。但是呼吸阀是个大麻
烦。为了它,得算一算锅炉房上需不需要再装设一个避雷针。
具体要求防雷规范上还是很明确的。
回复
leon_sncn
2004年10月03日 22:32:24
4楼
储油间不是爆炸危险场所,是火灾危险场所(可向暖通专业确认),所以锅炉房
按三类防雷处理。
回复

相关推荐

APP内打开