带夹层门刚计算荷载和受荷范围应如何确定
chashaomian
2012年11月09日 11:10:32
只看楼主

带夹层的43m跨门式钢架,夹层宽度8m,柱距6m,一共30m长,夹层净高3.2m,请问:1、整体建模应该用门刚还是框架,哪种比较简单方便;2、如果夹层部分用简支梁计算,受荷范围和平面外计算长度,荷载、活载应该如何取值。多谢指教。不知道怎么插图片[ 本帖最后由 chashaomian 于 2012-11-9 11:30 编辑 ]

带夹层的43m跨门式钢架,夹层宽度8m,柱距6m,一共30m长,夹层净高3.2m,请问:
1、整体建模应该用门刚还是框架,哪种比较简单方便;
2、如果夹层部分用简支梁计算,受荷范围和平面外计算长度,荷载、活载应该如何取值。
多谢指教。不知道怎么插图片 7.png

[ 本帖最后由 chashaomian 于 2012-11-9 11:30 编辑 ]

7.png

免费打赏
钢汉
2012年11月09日 22:46:04
2楼
上部可以用门式刚架,下部用框架结构,可以二维建模,也可以用三维建模。具体荷载施加,应该根据实际情况施加
回复
天涯居士
2012年11月10日 08:03:57
3楼

赞同,最好整体建模,荷载分析比较简单些。
回复
chashaomian
2012年11月10日 10:47:08
4楼
整体建模会不会太麻烦了啊 可以直接用门式钢架的二维建模吗 夹层梁上加楼面荷载 夹层柱加垂直荷载
回复
天涯居士
2012年11月12日 10:52:31
5楼

可以。
回复
qian17
2012年11月12日 12:12:56
6楼
我也非常纠结这个问题 至今任为解决
回复
zjxuhappy
2012年11月12日 12:37:59
7楼
建议整体建模分析。
回复
h先生
2012年11月12日 12:51:14
8楼
下部用框架,是指仅建夹层部分啊还是都建?还有整体建模考虑扭转么?部分框架其余排架,扭转很难控制!
回复
村里的木匠
2012年11月12日 16:30:10
9楼
两种方法都可以。也可以整体建模计算,而且并不复杂;也可以用门夹计算,夹层梁在门夹中计算;夹层梁之间设次梁,单独按简支梁计算;简支梁平面外计算长度可以设为500mm;
回复
千里
2012年11月12日 16:36:05
10楼
3D3S空间结构直接建模就可以啦。
回复
fuda204
2012年11月13日 20:06:00
11楼
三维建模 估计会好些 也省了自己手算
回复

相关推荐