设计院暖通图纸疑问,请大家发表看法
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年07月02日 08:47:30
来自于中央空调
只看楼主

1、原设计三台主机,供回水主管在屋面上分别接至六个立管井,再接至每层的六个机房,全空气系统。供回水主管为水平同程式。老板说只用两台主机,那么水量减小了,是否可以把屋面的主管尺寸也减小,这样岂不是经济一些。设计院说最好不能变小,因为采用两台主机效果肯定会变差,如果再把主管尺寸缩小,那么以后想加机器的时候管道就得重做。另外,虽然两台主机的水量减小,流速变小,但是并不影响效果,如果缩小尺寸则阻力会增大,那么水泵扬程不变的情况下,供水效果也会受影响。

请大家解释一下若只上两台制冷主机,那么主管尺寸能否缩小,立管尺寸能否也缩小,如果缩小会有什么不利的影响。

2、目前供回水主管在屋面,老板说屋面夏季温度极高,可达到60度。这样岂不是造成冷量损失,能否放到五层内,如果五层标高低的话可以抬高层高,因为土建还没有完工。
设计院说抬高标高不可取,因为土建随便加高一下费用很厉害,假如我们老板担心损失的话可以把屋面保温加厚,同时把管道架起来500mm左右,这样夏季管道周围空气温度也不可能达到50度。
老板要求我计算一下把主管放在屋面和放在五层室内相比,保温层应加厚到多少合适。

请大家帮我计算一下主管在屋面保温做到多厚合适。目前主管尺寸为DN400 DN350 DN300 DN250 ,保温厚度为50mm。为了让冷量损失减小到放至室内的水平,则保温需要加至多厚。设计院设计的保温材料为橡塑保温外加保温层。

3、我老板有个朋友造了好几个家具商场,用的主机都是溴化锂,但是设备单位给我们做一个运行费用分析显示溴化锂运行费用比离心高。老板觉得很不理解,既然高为什么他朋友造的几个商场都用溴化锂,说明肯定有它的道理。因此他让我们再给他分析一下。

请问大家,同样制冷量的离心和溴化锂机组,哪个更有优势。从初投资,运行费用和维护费用上来分析。
我朋友是做开利维保的,他称离心机比较稳定,效率高,但不宜低于50%的负荷运行,否则宜发生喘振。离心机运行费用高,但如果保养好的话用15年是没事的。而溴化锂机器如果烧油的话则运行费用比离心机大,如果烧蒸汽或天然气则可能比离心机便宜,当然这要根据当地的天然气价格而定。但溴化锂机组初投资高,维护保养比离心稍高(多1万/年),寿命不如离心机长,如果保养不好的话基本上使用寿命是十年,因为它需要保持较高的真空度,一旦泄漏,则对机组的腐蚀性极强,那么寿命自然就降低了。


结合以上的问题,请朋友们帮助解答一下,听听你们的建议。
免费打赏
nxjiaxiang
2007年07月02日 11:44:47
2楼
在现有蒸汽可利用条件下,吸收式制冷运行费用会低些,如果没有蒸汽利用,需烧燃油,则电制冷费用要低.
回复
xuke854
2007年07月02日 14:23:03
3楼
问题是我们项目附近没有可利用蒸汽,烧油是不可能的了,但会烧天然气,苏州目前天然气价格民用为2.2元/m3,不知道商用的是否会便宜些,毕竟我们是大用户,而且是夏季使用,夏季是天然气消费较低的时候,所以应该会便宜一些。目前正在和燃气公司协商,看价格能做到多少。
我算了一下,如果天然气价格以2.2元/m3计算,则同样制冷量的离心和溴化锂相比,离心的运行费用要低些。

请大家对第一条第二条的问题发表看法。
回复
robin00001
2007年07月03日 15:35:32
4楼
有蒸汽的话用溴化锂好些,离心的cop在满负荷运行的情况下最高,75%和25%时不及螺干高。好的溴化锂现在COP也不错,有蒸汽还是用溴化锂,别浪费了
回复
xuke854
2007年07月04日 12:35:09
5楼
补充:
我说过了没有蒸汽。

方案已经定了,决定采用离心机1000RT+500RT,各一台。溴化锂否定掉。
回复
imkfk-8
2007年07月04日 13:34:09
6楼
1.主管尺寸是可以减小的,毕竟只用两台主机后,水流量要小很多,但是设计院说以后加机器水管从新做肯定是有道理的,另外,水管减小阻力增大这不可取,估计设计院不愿意改的原因是一旦主管改下,所有的管路都需要重新计算,你们老板不知道加不加钱?重新计算毕竟相当于重新设计了啊
2.从来没有见过主机在楼顶而管道直接放进楼里的情况,你是打算吊顶在屋顶还是放屋内地面?前者的话认为极度不可取,后者的话还是设计到重新计算水阻力,建议最好加大一个主机的冷量,保温做好点,还是放屋面的好,检修什么的都方便。
期待达人进一步解释
回复
brightboy116271
2009年05月22日 15:57:06
7楼
溴化锂机组不仅要有热源保障,而且机组一般体积比较大,看机房有没有空间啊?
回复
w-a-n-sh
2009年05月24日 17:02:15
8楼
学习中-------
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开