求教!求合作!如下系统该如何改造?
tangliang4615
2007年07月01日 23:37:30
只看楼主

我公司是一无缝钢管厂,有两台穿孔机。76机组为两台10KV高压电机,主机为560KW辅机为450KW的交流异步电机。50机组是一台400v400KW的交流异步电机。他的负载和空载的时间基本是15s负载10s空载规律间隔。电力浪费严重。现在想做电力改造求高手指教。如果可行可以交于你或你们公司负责改造。另有冷拔机数台功率22KW~250KW不等。负载和空载的时间基本是40s负载15s空载规律间隔。但是短时间的维修较多,且不停机。同样电力浪费严重。也想做改造。

2007年07月02日 11:26:36
2楼
负载与空载是通过离合器来工作的吗?负载时如果电机调速运行力矩是否够?
请将具体工况说明清楚.
回复
zhong-wei-jie
2007年07月05日 11:43:38
3楼


空载和负载的时间太短,只能采用大惯量储能的方法来减少电机的安装功率,以减少电机的空载损耗。
回复

相关推荐