我厂一台主变31500KVA 一次侧35KV额定电流是519。6A 变比是800/5 二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5 使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常

2007年07月02日 12:30:10
2楼
1.变压器各侧电流互感器型号和变比的影响;2.电力系统中,通常利用调节变压器分接头的方法来维持一定的电压水平(由于分接头的改变,使变压器的变比也跟着改变)。但差动保护中电流互感器变比的选择,差动继电器平衡线圈的确定,都只能根据一定的变压器变比计算和调整,使差动回路达到平衡。当变压器分接头改变时,就破坏了平衡,并出现了新的不平衡电流
回复
lglyl123
2007年07月02日 20:19:55
3楼
谢谢楼上指教。请问怎样才能降低差流
回复
jjk8888
2007年07月02日 22:14:10
4楼
1,从新选择10%误差曲线且特性相近的电流互感器,最好是一个厂家同一批次的CT
2.在差动回路接入速饱和变流器
回复