一类高层商住楼设喷淋的疑问
zzg731017
zzg731017 Lv.2
2007年07月01日 17:45:12
只看楼主

各位同仁.我最近正在设计一建筑高度小于100m的一类高层商住楼,地下室为戊类库房,是否需要设自喷.请各位指点!

各位同仁.我最近正在设计一建筑高度小于100m的一类高层商住楼,地下室为戊类库房,是否需要设自喷.请各位指点!
免费打赏
lixy5618
2007年07月01日 20:42:32
2楼
按照高规的7.6.2条地下室肯定应设喷淋,地上住宅部分各地方消防局要求不一样,有的要设,有的不要设,建议你与当地消防局沟通。
回复
visevesa
2007年07月02日 13:49:27
3楼
1.建筑高度小于100m的一类高层商住楼按照高层民用建筑设计防火规范它不属于居住建筑而属于公共建筑----见高规的3.0.1条的表3.0.1
2.再查高规7.6.2条对于小于100m的高层建筑.....均应设置自动喷水灭火系统
3.地下室及商住楼中的商业部分应设自动喷水灭火系统
4.商业部分楼上部分凡在住户户外公用部为也应设自动喷水灭火系统
5.商业部分楼上部分凡在住户户内则可不设自动喷水灭火系统.---其理由也见7.6.2条
以上为个人观点,供参考
回复
yaofengyun9
2009年02月17日 10:37:23
4楼
按照高规的7.6.2条地下室肯定应设喷淋,地上住宅部分各地方消防局要求不一样,有的要设,有的不要设,建议你与当地消防局沟通。
回复