双孔箱涵与雨水管道连接问题
thornzym
thornzym Lv.5
2012年11月08日 17:32:10
只看楼主

有两根雨水管,一根DN1800,管底控制标高为 2.95;一根DN1600,管底控制标高为 2.79,两根管要接入两孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全长280米,(箱涵最右侧末端控制标高2.0米,接入口标高还未确定),现在遇到雨水管与涵洞衔接问题。临近道路设计地面设计标高7.0——8.0米。第一次做这个不懂,我的想法是:方案1:在箱涵侧面两根管各自分别破除一个孔,与箱涵连接;此时标高衔接是采用涵顶与管顶衔接。(还是?)

有两根雨水管,一根DN1800,管底控制标高为 2.95;一根DN1600,管底控制标高为 2.79,两根管要接入两孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全长280米,(箱涵最右侧末端控制标高2.0米,接入口标高还未确定),现在遇到雨水管与涵洞衔接问题。临近道路设计地面设计标高7.0——8.0米。
第一次做这个不懂,我的想法是:
方案1:在箱涵侧面两根管各自分别破除一个孔,与箱涵连接;此时标高衔接是采用涵顶与管顶衔接。(还是?)
方案2:在箱涵一侧凸出来,增设一个联通井,与箱涵贯通。由于两根管底标高不同,此时该联通井与箱涵衔接,井底是要不要低于箱涵的内底?

第一次做这个,不怎么懂,到论坛来求助哈,望各位同仁赐教哈

[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-11-8 17:38 编辑 ]
免费打赏
天涯思湘
2012年11月14日 22:37:25
2楼
感觉楼主表达得不是很明确,个人理解为:方案一应按照管顶平接的方式接入;方案二没其他数据,我理解为联通井是在箱涵上游,需要设置落地吧,低于管底50cm设置。希望大家讨论。
回复
自娱自乐
2013年11月26日 15:20:54
3楼
论坛里关于箱涵的讨论不多啊。静待来者。
回复
wsww1234
2013年12月15日 23:30:22
4楼
首先需要确认箱涵的排水能力,汇水面积,看是否允许你的管道接入;其次破箱涵接管进去的话,箱涵才3乘3,而你的管道确是1.8和1.6,得确定是否对箱涵结构造成影响;
最后:接管进箱涵的话无需考虑管顶平接,雨水管管底标高是多少就是多少
回复
huangzhimin
2013年12月16日 09:25:28
5楼
尽管不知两根雨水管d1800mm/d1600mm与双孔3.0X3.0m暗涵的接管方位,但采用联通井解决雨水管与涵洞衔接问题较为合理.