请教化工厂电缆桥架!
xfk405687373
2012年11月08日 16:16:42
只看楼主

现在我在做一个装置区,设计动力电缆桥架,这个装置区四面没墙,就是最简单的三层的钢平台。我的电缆桥架是和工艺管架一起敷设呢还是自己另外以钢柱作支撑做桥架呢?应该怎么去考虑这些问题呢?各有什么优缺点吗?自己做桥架可能配线方便点~

现在我在做一个装置区,设计动力电缆桥架,这个装置区四面没墙,就是最简单的三层的钢平台。我的电缆桥架是和工艺管架一起敷设呢还是自己另外以钢柱作支撑做桥架呢?应该怎么去考虑这些问题呢?各有什么优缺点吗?自己做桥架可能配线方便点~
免费打赏
lingxuct
2012年11月08日 17:04:05
2楼
有位置给你时,电缆桥架独自设置,躲开工艺管线和设备(因为化工管线和设备存在火灾隐患)。

一般业主不会给你单独的路径,那就利用管架立柱敷设桥架,桥架一定要比工艺管线低(有条件时低2米以上),不是通车道路,桥架高度可降低到2.2米!(离开工艺管线越远,被火灾烧损电缆的机率越低)
回复
fjk211
2013年08月31日 12:43:28
3楼
lingxuct 发表于 2012-11-8 17:04 有位置给你时,电缆桥架独自设置,躲开工艺管线和设备(因为化工管线和设备存在火灾隐患)。一般业主不 …请问版主,能把桥架设置在工艺管线最高处吗?
回复
lingxuct
2013年09月01日 16:01:56
4楼
fjk211 发表于 2013-8-31 12:43 请问版主,能把桥架设置在工艺管线最高处吗?NO! 应该找到管架放槽盒的位置,且应该不比管线高!为什么?因为电缆怕高温和着火。
回复

相关推荐