DZ47LE 2P 60A漏电开关,接一根火线一根零线,负载端接地为什么不跳?

DZ47LE 2P 60A漏电开关,接一根火线一根零线,负载端接地为什么不跳?
免费打赏
lingxuct
2012年11月08日 15:57:59
2楼
负载端接地的情况如何?
如果线路附近没有220V负载,且开关下负载也没开,只是N线碰地,就有可能不跳。

有一种情况也不跳:漏电开关还没合闸!!!
回复
老灰兔子
2012年11月08日 23:01:34
3楼
接地电流没有达到动作设定值就不会跳,否则就是开关有问题!
回复
无纤尘
2012年11月09日 09:03:58
4楼
你确定漏电了么。。。
回复
红苹果
2012年11月09日 09:22:21
5楼
漏电保护投入了没,?
回复
老灰兔子
2012年11月09日 22:09:19
6楼
楼主是把漏保出线(负载)端的电线扔到地上,问为什么接地了不跳闸。
回复
3288124
2012年11月10日 09:40:19
7楼
不想跳,接地电流不到,或者开关坏了
回复
c89
2012年11月12日 15:33:11
8楼
首先开关的质量有没有疑问,在一个就是漏电的剩余电流有没有达到。开关下的线有没有接好。
回复
绍亭
2012年11月12日 16:52:11
9楼
漏电电流有没有达到,开关有没有合上,再不行换一个断路器试试
回复
jingqianyi
2012年11月12日 17:12:37
10楼
回复
mmm123456qd
2012年11月12日 17:18:07
11楼
是不是拼装的呀?如果没有拼装好,就是脱扣器的那个小挑杆插入的位置不对,也可能不跳闸的。