发现一个很奇怪的事情,有个小区,T接箱接2个漏电断路器,其中一个漏电断路器正常,另一个漏电断路器下端电压不正常,三相对地分别是220,200,320。而且下端用户不管接那一相的都有因为电压高而导致设备烧毁。把漏电短路分合闸几次,电压又恢复正常。
发现一个很奇怪的事情,有个小区,T接箱接2个漏电断路器,其中一个漏电断路器正常,另一个漏电断路器下端电压不正常,三相对地分别是220,200,320。而且下端用户不管接那一相的都有因为电压高而导致设备烧毁。把漏电短路分合闸几次,电压又恢复正常。
2楼
三相对地电压都这样了,断路器没跳么
回复
3楼
我看漏电开关内零线断了1
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-8 15:07 编辑 ]
回复
4楼
我也觉得是零线断线,为啥漏电不跳啊?
回复
5楼
我也觉得是零线断了,可是漏电开关不跳,而且下面的小开关也没跳,漏电是CDM1L-225/4300 160A
回复
6楼
问题解决了,漏电的零线没有接紧
回复
7楼
“把漏电短路分合闸几次,电压又恢复正常”!
4P开关,N极有分断能力,且接触不良!
回复
8楼
零线断线或接触不良不属于漏电,所以漏电保护断路器不会跳!
回复