jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??

jgj16-2008 <民规> 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??
免费打赏
zsw228
2012年11月10日 14:51:42
12楼
很好谢谢 ,正好用上
回复
muyuyao
2012年11月10日 17:46:39
13楼
02D501-2图集16-18页从底板钢筋十字交叉点处引扁钢的“大黑点”画法,的确看不出是焊接!!!且“大黑点”的表示法在第9页的符号说明中也没有!!!

我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!

建议:扁钢伸入两根平行钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约6个点!!!
回复
liushibao2013
2012年11月13日 09:55:16
14楼
学习了,很好,很好,谢谢!
回复
q331649999
2012年11月13日 13:40:52
15楼
学习了
回复
chenyu293
2012年11月13日 15:29:02
16楼
学习了
回复
huangod
2012年11月13日 15:48:32
17楼
局部等电位联结导体的截面参考GB50054第3.2.17条即可。
回复
lightling
2014年05月24日 17:52:57
18楼
meb连接导体的截面怎么选?民规12.6.63)要求是大于6,小于25mm^2