电流的计算?
wms._163.cn
2007年06月29日 23:50:06
只看楼主

各位高手,请问在设计图纸时,负荷电流该怎样计算?例200KW,380V,它电流应该是多少?该用怎样的公式?电缆该怎样选型?说明一下,这是供住宅照明用。谢谢!

各位高手,请问在设计图纸时,负荷电流该怎样计算?例200KW,380V,它电流应该是多少?该用怎样的公式?电缆该怎样选型?说明一下,这是供住宅照明用。谢谢!
免费打赏
wms._163.cn
2007年07月01日 00:38:41
2楼
拜托各位大侠了!
回复
wgch64
2007年07月01日 22:22:01
3楼


你是搞设计的?

三相电 P=1.73IU
单 相 P=IU
P(功率) I(电流) U(电压)
回复
yangli49
2007年07月01日 22:53:31
4楼
200KW是不是设备总的额定功率,如果是,那么就要换算成设备的有功功率:P=P(额)*K(系数) K=0.7
I=P/1.732*380*0.9=236A
考虑到以后增加用电设备,电缆可以适当选大一点,KVV电缆 3*150mm2+1*120mm2
回复