关于非框架梁与框架梁支座受压区的锚固问题
gavinlynn
gavinlynn Lv.3
2012年11月08日 10:05:47
来自于建筑规范
只看楼主

请教一下:对于现浇钢筋混凝土结构,理论上不存在完全的简支梁,即根据弯矩图,现浇混凝土梁在近支座位置均由上压下拉转为上拉下压,也就是说底筋在近支座位置时已由受拉转为受压。图集及混凝土规范里有明确规定,非框架梁在支座位置锚固上筋为La,下筋则按照圆钢15d,带肋钢筋为12d,而框架梁在支座位置上下筋均应满足LaE。请问,既然非框架梁和框架梁在近支座位置受力情况类似,何以底筋的锚固相差这么大。 另外还有 箍筋加密与不加密的问题。。。区别也是那么大。。为何?

2014年09月15日 15:34:21
2楼
弯锚的话,要求有一段水平段0.4La
回复

相关推荐