今天看了一设计,化粪池与出户管之间设立了检查井,个人感觉不妥,但找不到相关的设计规范,恳请同行给予建议!
今天看了一设计,化粪池与出户管之间设立了检查井,个人感觉不妥,但找不到相关的设计规范,恳请同行给予建议!
12楼
如果市政管道比较健全的话,可是不设化粪池的
回复
13楼
应该留点口德,不要随便打击别人!
回复
14楼
应该尊重人,谁都是从不懂过来的
回复
15楼
看距离长短,长了要设置检查井,短的可以不设置。楼主可能是怕有臭气吧。
回复
16楼
厕所排水出户的正常顺序应该是先进入检查井再进入化粪池,如果厕所排水出户距离检查井比化粪池远,我认为这时可以直接连接到化粪池是完全可以的。因为检查井的作用是检查、连接、疏通,既然距离化粪池近就没有必要多此一井。这是我个人的理解,仅供参考。
回复
17楼
出户管-室外检查井-化粪池-市政污水管
回复
18楼
我比较同意16楼的说法,如果出户管与化粪池比较远或有转角位置,当然要设置检查井啦,如果比较近的又何必多此一举设置检查井呢
回复
19楼
厕所排水出户的正常顺序应该是先进入检查井再进入化粪池,如果只是单根出户管的,也就是唯一一个出户对应化粪池的在没有位置的情况下可以不考虑检查井
回复
20楼
正常的还是要设一个检查井的,为了日常的维修方便.
回复
21楼
基本上都是设置的啊
回复