厕所排水在进入化粪池连接之前能否设检查井?
yangweili
yangweili Lv.2
2007年06月29日 15:01:42
只看楼主

今天看了一设计,化粪池与出户管之间设立了检查井,个人感觉不妥,但找不到相关的设计规范,恳请同行给予建议!

今天看了一设计,化粪池与出户管之间设立了检查井,个人感觉不妥,但找不到相关的设计规范,恳请同行给予建议!
免费打赏
water_1786
2007年06月30日 08:13:30
2楼
一般都会有的?不明白
回复
liweimouse020
2007年06月30日 10:05:45
3楼
很正常啊,有何不妥?
回复
zzx1354
2007年07月01日 11:40:37
4楼
怎么不明白啊?
一般都要设检查井的啊
回复
撒了个旦
2007年07月01日 13:00:33
5楼
关键是要看排水立管与室外的距离。
这个规范上都有。
回复
水锤
2007年07月01日 14:06:45
6楼


是我不明白还是这世界变化快?这是正常的做法啊:
出户管-室外检查井-化粪池-市政污水管
当然,某些地区可以不做化粪池
回复
honner
2007年07月01日 14:43:16
7楼
晕,没有检查井,怎么进化粪池阿????
回复
qianfeng0503
2007年07月02日 09:13:11
8楼
当然应该有了,要不出户管道堵塞了你怎么疏通啊!
回复
xqm99
2007年07月02日 09:17:07
9楼
4.8.7.4不是写了的吗 化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管想接。
回复
fzq19760709
2007年07月02日 11:19:13
10楼
设计规范、施工规范都有明确要求啊,在什么情况和条件下设置。
回复
lucia19800408
2007年07月02日 12:02:34
11楼
MY GOD!这种问题居然有人提出来,读大学了吗?画过图吗