2楼
可以啊,人防的墙都可以穿,防火分区有什么不可以的,做好封堵措施就行
回复
3楼
同意2楼意见
回复
4楼
可以穿,但应该是非得要穿越时,若平白无故就家常便饭穿越,那是不允许的
回复
5楼
可以穿,不穿是不可能的。但人防分区的墙一般是不同意桥架穿过的。
回复
6楼
同意楼上,人防的连配明管还有预埋钢板呢
回复
7楼
我们这的人防部门给我看过一本图集,有桥架穿防火墙的大样,可惜不让复印,
只让看看,说是保密资料。
其实大家想想,有时候一条桥架几十根电缆要穿墙,都要按人防的穿管保护做
法,怎么做啊?
回复
8楼
我做过的人防工程在穿越人防分区墙体时就改为穿防爆管方式。否则不就破坏了
人防墙的防爆功能。
回复
9楼
桥架穿越防护墙时须改为钢管
回复
10楼
穿人防可以,但有管径要求
回复
11楼
9楼jww_jl :桥架穿越防护墙时须改为钢管 .
人防设计规范有这条吗?哪里?
回复