本人大四学生,近来折腾PKPM,发现几个问题比较有趣,与大家一起探讨。1,建模时地梁作为一标准层,那么该层是否定义为地下室?具体如何定义SATWE参数? 该问题很多解答。 一,带地梁建模,不带地梁建模,包络配筋 二,不定义地下室,直接计算。 三,直接不建地梁标准层 我认为定义定义地下室才是正确的。那么:地下室不能强制采用刚性楼板假设。更重要的是,新版的PKPM中有嵌固层号的选项,选择1还是2?
本人大四学生,近来折腾PKPM,发现几个问题比较有趣,与大家一起探讨。
1,建模时地梁作为一标准层,那么该层是否定义为地下室?具体如何定义SATWE参数?
该问题很多解答。
一,带地梁建模,不带地梁建模,包络配筋
二,不定义地下室,直接计算。
三,直接不建地梁标准层
我认为定义定义地下室才是正确的。那么:地下室不能强制采用刚性楼板假设。更重要的是,新版的PKPM中有嵌固层号的选项,选择1还是2?
2,梁配筋时是否考虑裂缝?
一,手配钢筋,不考虑裂缝
二,PKPM出配筋,裂缝过大时调小钢筋直径。但往往造成钢筋根叔过多,施工浇筑振捣不利。放两排?
22楼
回复
23楼
建了地梁,PKPM还有个问题,首层柱的计算长度系数变成了1.25;
层高高的话,影响比较大;这个记得手动修改~
回复
24楼
唉,有的人甚至把基础拉梁和基础梁都搞不清楚,还那么自信?
1、建不建地梁层要根据拉梁离基础顶的距离而定。这个三人行结构的公开讲座里专门讲过。
2、可以不考虑裂缝,只要满足构造就可以了。
(1)裂缝的计算公式还不准确,国外的有些规范允许不考虑裂缝。裂缝只是正常使用极限状态的。只要满足承载力极限状态,结构就不会塌。正常使用极限状态是满足人们正常使用的。所以规范上也只是用了“可”而不是“应”。(可以不用算,但在构造上一定要满足规范)比如三人行董工讲座中的钢筋约束区的应用。
(2)梁在PKPM里计算里对翼缘的考虑不完善,只考虑了刚度放大,但是对承载力的放大考虑的不完善。所以梁的配筋:对于上部钢筋,控制是90%-100%,对于下部钢筋控制在计算配筋的100%-110%。
所以根据什么裂缝选筋,都是瞎扯蛋的。
本人QQ:1129729659,欢迎大家拍砖
[
本帖最后由 adwarddong 于 2012-11-12 23:22 编辑 ]
回复
25楼
根据个人习惯 建与不建地梁层,都可以
回复
26楼
都是地下室层数为1,地梁在JCCAD中算。
回复
27楼
看这位,好像没有吧概念稿清楚,地梁是在基础部分,怎么会在上部结构里面建模。如果是基础拉梁(比如独立基础的拉梁),可以再上部结构里面建模,这样拉梁可以分担一部分柱子弯矩,独立基础设计时,基础尺寸会小些。
但是地梁,是受地基反力的,是属于基础部分,在PKPM的基础模块有个基础梁,可以再那里把地梁布置进去。
问题二:如果有地下室的话,肯定是要考虑裂缝的,特别是地下水位很高 的时候,如果裂缝过大,地梁上部开裂,地下室渗水,就麻烦了,比较难处理。
回复
28楼
这个资料正是我想找的,谢谢楼主!
回复
29楼
我是新手,我来学习学习。
回复
30楼
等高手回答,这个问题
回复
31楼
拉梁?
分开建模 上部结构完了
然后拉梁再建一层来算 设为地下室1 嵌固层2
不考虑裂缝
回复