10KV开关柜,为什么当保护电源采用交流时,过流(速断)保护一般采用反时限?而采用直流时,过流(速断)保护采用定时限?
10KV开关柜,为什么当保护电源采用交流时,过流(速断)保护一般采用反时限?而采用直流时,过流(速断)保护采用定时限?
2楼
定时限和反时限保护只是用户选择保护方式的一种,它与保护电源的种类没有关系.但10KV开关柜的二次回路现在基本上都是直流电源啊!!
回复
3楼
谢谢楼上解答!我是听到某设计院的高工这样说的,所以想问一下;另外,10KV开关柜作终端设备时,也有用交流电源的.
回复
4楼
交流操作,一般是CT的能量直接跳断路器,采用反时限的GL-15,可以实现.
而定时限的DL系列不能接入跳闸回路,通流能力不够.
回复
5楼
定时限跟反时限没有本质的区别,只是反时限的 灵敏度要高些,跟所用电源没有什么关系
回复
6楼
好!
回复
7楼
定时限:是将线路各断保护按时间阶梯原则整定,离电源方向越远,时限越短,越近则时限时限越长。每段时限极差大于0.5S,时限与短路电流的大小无关。
反时限:特点是保护装置动作时间,随短路电流的大小而变化,短路电流越大,动作时间越短。