请教!关于定时限和反时限的问题!
anju1111
anju1111 Lv.2
2007年06月28日 22:28:57
只看楼主

10KV开关柜,为什么当保护电源采用交流时,过流(速断)保护一般采用反时限?而采用直流时,过流(速断)保护采用定时限?

10KV开关柜,为什么当保护电源采用交流时,过流(速断)保护一般采用反时限?而采用直流时,过流(速断)保护采用定时限?
免费打赏
yangli49
2007年06月29日 16:12:21
2楼
定时限和反时限保护只是用户选择保护方式的一种,它与保护电源的种类没有关系.但10KV开关柜的二次回路现在基本上都是直流电源啊!!
回复
anju1111
2007年06月29日 21:22:10
3楼
谢谢楼上解答!我是听到某设计院的高工这样说的,所以想问一下;另外,10KV开关柜作终端设备时,也有用交流电源的.
回复
tcchezhong
2007年07月03日 12:59:20
4楼
交流操作,一般是CT的能量直接跳断路器,采用反时限的GL-15,可以实现.
而定时限的DL系列不能接入跳闸回路,通流能力不够.
回复
luzibao
2007年07月03日 15:53:47
5楼
定时限跟反时限没有本质的区别,只是反时限的 灵敏度要高些,跟所用电源没有什么关系
回复
qm0727
2008年01月07日 10:01:02
6楼
好!
回复
zxm9112003
2009年05月25日 11:21:07
7楼
定时限:是将线路各断保护按时间阶梯原则整定,离电源方向越远,时限越短,越近则时限时限越长。每段时限极差大于0.5S,时限与短路电流的大小无关。
反时限:特点是保护装置动作时间,随短路电流的大小而变化,短路电流越大,动作时间越短。