共用消防水箱的问题?
ljkenny1981
2004年09月27日 14:14:21
只看楼主

一小区有一10F和一15F的小高层住宅 ,采用临时高压,就其消防水箱(仅指消火栓),能否仅在15F的顶上设一水箱,当然按最大消火栓流量的十分钟设啊不知这样可行?

一小区有一10F和一15F的小高层住宅 ,采用临时高压,就其消防水箱(仅指消火栓),能否仅在15F的顶上设一水箱,当然按最大消火栓流量的十分钟设啊
不知这样可行?
neardespring
2004年09月30日 15:08:19
2楼
考虑区域消防 应该可以 参规范!
回复
jimhe252
2004年10月01日 14:54:41
3楼
可行,但实际施工中可能管网方面的施工会比较复杂一点
回复