有关湿陷性黄土地区给排水管网问题
nj8006
nj8006 Lv.2
2007年06月28日 15:37:38
只看楼主

请求各路朋友,谁有(湿陷性黄土地区给排水标准图集04S531-1~5),本人现在正在做湿陷性黄土地区的室外给排水管网,希望能帮忙找一下这方面的资料。另希望大家能把自己做过类似的工程体会谈一下,感谢了!!

请求各路朋友,谁有(湿陷性黄土地区给排水标准图集04S531-1~5),本人现在正在做湿陷性黄土地区的室外给排水管网,希望能帮忙找一下这方面的资料。另希望大家能把自己做过类似的工程体会谈一下,感谢了!!
免费打赏
deyuan1224
2007年11月29日 16:05:38
2楼
我也想了解湿陷性黄土地区的给排水设计应该怎么做,不太懂啊!!!
回复
lesehan
2007年11月29日 19:51:55
3楼
先要了解湿陷性是自重还是非自重?哪个等级?一级非自重黄土,做法与平时区别不大。有湿陷性黄土规范,里面有要求。主要是室外管道距建筑物的距离要求大,严重的还要做检漏沟。建筑物内问题不大,基本上结构专业要求换土,室内较好布置。我做的记得西安地区是湿陷性黄土地区。到建筑书店买规范和标准图集看一下即可。
回复
yangfubin
2007年12月05日 17:17:41
4楼
湿陷陷黄土,又称大孔土,遇水沉降很厉害,这种土质大多分布在我国西北部地区,为了满足“湿陷性黄土规范”我们一般采用地沟保护(在防护距离内时),地沟分为两种:砖沟(b1 b2)和钢筋混凝土地沟,室内虽说换土了,可是很难保证全部换完,湿陷陷黄土厚度往往在15~20m,所以,室内一般也要作,不过,室内地沟一般由建筑工种完成,参见标准图:86j334,另外,湿陷性黄土地区的管道埋设,检查井,阀门井,化粪池等一切室外构筑物的做法,都要消除湿陷性。本人有兴参与04s531的编制,有什么具体问题,可咨询。qq:3624382
回复
nj8006
2008年02月03日 14:51:18
5楼
多谢以上朋友的建议!!
回复
gjia8866
2009年01月04日 11:13:34
6楼
我有一些关于04S531的问题。(b1 b2)和钢筋混凝土地沟,地沟宽度最大B=1000如果按照措施附表内地沟可放置管子的距离计算,B=1000最多只能放3根管子,如果同时放置4根或5根管子,不知应该选怎样选择地沟及相应的排水双联井?
回复
gjia8866
2009年01月04日 11:14:46
7楼
我有一些关于04S531的问题。(b1 b2)砖砌地沟,地沟宽度最大B=1000,如果按照措施附表内地沟可放置管子的距离计算,B=1000最多只能放3根管子,如果同时放置4根或5根管子,不知应该怎样选择地沟及相应的排水双联井?
回复
gjia8866
2009年01月04日 11:21:17
8楼
如果在防护距离内,给水管道应该设置在捡漏沟中,管道基础做法应该怎么做? 有没有图集可选?
回复
gjia8866
2009年01月04日 11:23:57
9楼
国标图只有检漏井、检漏沟、阀门井等做法
请教,在自重或非自重湿陷性场地的水表井、洒水拴、水泵接合器、雨水口等应该怎样做?
回复
gjia8866
2009年01月04日 11:28:58
10楼
1、我有一些关于04S531的问题。(b1 b2)砖砌地沟,地沟宽度最大B=1000,如果按照措施附表内地沟可放置管子的距离计算,B=1000最多只能放3根管子,如果同时放置4根或5根管子,不知应该怎样选择地沟及相应的排水双联井?
2、如果在防护距离内,给水管道应该设置在捡漏沟中,管道基础做法应该怎么做? 有没有图集可选?
3、国标图只有检漏井、检漏沟、阀门井等做法
请教,在自重或非自重湿陷性场地的水表井、洒水拴、水泵接合器、雨水口等应该怎样做?
回复

相关推荐