如何理解《建给》4.3.3这句话?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年06月28日 12:35:06
只看楼主

《建给》GB50015-2003排水部分4.3.3第10条:排水管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。什么情况下排水管道才会出现结露的情况呢?谢谢

《建给》GB50015-2003排水部分4.3.3第10条:排水管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。什么情况下排水管道才会出现结露的情况呢?谢谢
免费打赏
水锤
2007年06月28日 15:44:11
12楼
截图
回复
水锤
2007年06月28日 15:44:26
13楼
式中:t,ta,ts分别为供水管道外表面、环境、外表面露点温度,℃;δ为绝热层厚度,m;α为绝热层外表面向大气的放热系数,W/(m2•K);D0为绝热层外直
径,m;Di为绝热层内直径,m;或多层或复合绝热层第i层外直径,m;λ为绝热层材料制品的导热系数,W/(m•K).
回复
水锤
2007年06月28日 15:45:13
14楼
3.5 保冷层计算的校核
  在保冷层厚度计算完毕后,要校核供排水管道在保冷后的热扩散损失及实际的保冷层外表面的温度.
a.圆筒面保温后的散热损失q.
回复
水锤
2007年06月28日 15:45:33
15楼
式中:Ri为绝热层热阻,圆筒:(m•K)/W;Rs为绝热层表面热阻,圆筒:(m•K)/W;δi为第i层绝热层厚度,m;q为单位表面热损失量,圆筒:W/m;Di-1为多层或复合绝热第i-1层内直径,m;λi为多层或复合绝热层第i层材料制品的热系数,W/(m•K).
b.管道表面温度计算.根据圆筒面保温后的散热损失q,得:
回复
水锤
2007年06月28日 15:45:43
16楼
4 结 语
  对于电站供排水管道的结露现象处理,可以采用对管道外壁施加隔热保冷层的措施.而保冷层厚度α的计算则可用式(5)来确定并用式(7)校核,以确保供排水管道外壁表面温度高于环境的露点温度,从而达到清除管道结露的目的.
回复
水锤
2007年06月28日 15:46:20
17楼
水电站供排水管道结露机理及处理技术
张思青,何士华,纳学梅,王煜,王晓萍
(昆明理工大学,云南昆明 650051)
回复
rawotto
2007年06月29日 09:19:23
18楼
好,学习中!

回复
乌咪
2007年06月29日 14:54:33
19楼
我的天哪,xt99w2真是厉害,一个问题就能回答这么多,强!
回复
ziqiangbuxi
2007年06月29日 15:28:44
20楼
非常感谢!
回复
zzx1354
2007年07月03日 12:06:50
21楼
水锤好厉害啊
谢谢你............
回复

相关推荐