请教高手,最近正学习高压 看的工业与民用配电设计手册第三版405页 直流屏出的线 -WCL +WCL -WC +WC +WF 直流屏到底出几种电压啊? 晕了啊 !
请教高手,最近正学习高压 看的工业与民用配电设计手册第三版405页 直流屏出的线
-WCL +WCL -WC +WC +WF 直流屏到底出几种电压啊? 晕了啊 !
2楼
直流屏的输出直流电压等级可以根据你的需要设置,可以有6V、12V、24V、36V、50V、110V、220V等。可以为其中一个电压,也可以多个电压组合。你说的-WCL +WCL -WC +WC +WF等只不过是操作电源母线、信号电源母线、控制电源母线、事故电源母线等的标示而已,不是代表电压等级。
回复
3楼
操作电源母线怎么和控制电源母线是同一母线啊?
回复
4楼
操作电源母线和控制电源母线其实是一回事,叫法不一样而已,这两种电源很难分开,所以一般是同一母线
回复
5楼
感谢!
回复
6楼
有6V、12V、24V、36V、50V、110V、220V等
回复