由于层高所限,能否将原平面中的所有的800x400排烟风管改为1600x200的排烟风管
由于层高所限,能否将原平面中的所有的800x400排烟风管改为1600x200的排烟风管
2楼
800x400改为1600x200后,风管沿程阻力大约增加50%,你的风机压头仍可以满足的话,就可以改。
回复
3楼
屋顶排烟风机风量是53710m3/h,630rpm,功率22KW的
回复
4楼
800x400排烟风管改为1600x200从通风断面上讲是可以,但是风机动压要满足要求否则末端排不了风,你原设计屋顶排烟风机风量是53710m3/h,630rpm,功率22KW,应该还有动压指标,看看能否满足要求,我看转数630rpm动压不能太大。
回复
5楼
从通风面积上看,800x400排烟风管改为1600x200是没有多大问题的.如果更改了,将来排烟口安装可能比较麻烦.做这么扁的风管也浪费材料啊,不知道层高是否可以做1000*320或者1300*250的.
回复
6楼
金光光集团拥有酚醛铝箔复合保温板生产线,采用连续法生产,一次成形。采用连续法生产的酚醛板材铝箔不会脱落。它与其他风管相比具有质量轻,防火环保,阻燃指数达到B1级。保温性能好,用作空调的通风管道不用加保温层,节省了房间的使用空间。酚醛风管的强度大,承受气流压强可以超过1500Pa,使用寿命可达20-30年。金光集团生产的酚醛板,酚醛风管,质量可靠,价格低廉。 望各位有志之士光临回顾,如有意向,可与我们联系。联系电话 0534-5018888 王经理。
回复
7楼
有这么好吗?哪有这么好的事?
回复
8楼
我也正碰到这个问题
问设计院:长宽比不要大于8,没要我增加压头,可能他以前计算有余量吧。
回复
9楼
主要是风机压头的问题和噪音问题
这两个没问题就没问题
回复
10楼
应该不行的吧,好向有规定的。
矩形空调的宽高比为4.0以下,不宜超过6.0。不应大于10.0
一看就不满足啊
回复