发此帖,纯粹是为了专业及技术的讨论,以便互相学习,共同进步!欢迎评论。不管好与不好,请给予指导!谢谢!更加欢迎评图员。图纸为商场中央空调。现改成2000版本。
发此帖,纯粹是为了专业及技术的讨论,以便互相学习,共同进步!欢迎评论。不管好与不好,请给予指导!谢谢!更加欢迎评图员。图纸为商场中央空调。现改成2000版本。
12楼
一般审图时都会对同行客气点,但如果真的把这个图送给我审的话,我就写重新设计四个字
回复
13楼
这是个商场,本来也是分区出租的,而且中间会有部分隔断,分区设计是比较理想的,但造价会高一点。
回复
14楼
哈哈。。。我还是给他留了点,可现在换领导了,他做事亲力亲为啊,一定纠缠不放,否则不付钱。。呵呵。。。
回复
15楼
quote]以下是引用gensy在2007-06-29 10:28:35.0发表的内容:
以下是引用hubeixp在2007-06-28 11:06:49.0发表的内容:
图纸看了,我觉得图纸比较规范,风量制冷量风机的压头等参数选择也合理.
只是我个人认为AHU采用落地柜机,是否太占用商场地面空间?
请问你是搞暖通设计的么??
大哥,我觉得这图可以啊,排烟那个止回阀的确不应该,还有风机箱出风处是否需要加个消声器或静压箱?但做施工图再弄个设计变更就行了吧,没那么严重吧。你能发个你画的图我们参考下吗?
回复
16楼
不搞内哄~~~~都是自己人何必呢,呵呵。。。。
回复
17楼
谢谢各位的精彩回答,学到了很多东西。
回复
18楼
向各位前辈学习``
学习了``呵呵``
回复