我有一个问题 ,现在有一太变压器10KV/400V,容量是1000kva. 用一条母线送到进线柜.请问一下 ,这条母线的最优电流选择 该为多少呢 ! .哥哥们 能告诉小弟是怎么计算的么!... 还有个问题 若是2台1000变压器之间的母线槽联络呢 ,这条母联的额定电流 最好选多大呢 ? 麻烦大家一下 .不甚感激!!
我有一个问题 ,现在有一太变压器10KV/400V,容量是1000kva. 用一条母线送到进线柜.请问一下 ,这条母线的最优电流选择 该为多少呢 ! .哥哥们 能告诉小弟是怎么计算的么!...
还有个问题 若是2台1000变压器之间的母线槽联络呢 ,这条母联的额定电流 最好选多大呢 ? 麻烦大家一下 .不甚感激!!
2楼
有谁知道肯告诉下么 .谢谢!
回复
3楼
I=1000/0.38/1.732=1520A。考虑经济运行,可以按1800A-2000A电流选择密集型母线槽或铜母排或电缆。建议尽量不要用电缆。
二台变压器之间的联络按单台变压器运行时需要担负另一台变压器所供母线的电流计算(一般为一级、二级负荷的电流),取其中最大者考虑。例如:只有第一台变压器运行时,需要担负第二台变压器所属母线的负荷电流为1000A,只有第二台变压器运行时,需要担负第一台变压器所属母线的负荷电流为1200A,则联络母线按1200A考虑。
回复
4楼
谢谢呀 ,还有点不明白 ,考虑经济运行是 什么意思?计算电流是1520.为什么就要选择1800~2000 来呢
回复
5楼
兄弟,凡事悠着点,不能用尽了,一般电器设备在额定电流的60-80%电流下运行最好,要是长期在额定电流下运行,对寿命有影响,特别是母线、电缆、开关等,最好留有余量。
回复
6楼
是呀 ,那前提是变压器得满负荷才行了. 一般来说变压器的负荷比例 大概多少呢?80%最多吗?如果变压器是这样的话.那我选母线就不要 放那么多了吧.
回复
7楼
请 指教下 ,前辈 .本人才接触这方面 .好多事情不多 ,还请麻烦各位了!感谢!
回复
8楼
变压器经济运行是额定容量的60-80%,一般来说,后面的开关、母线等按照变压器满负荷电流选择就可以了,但实际运用常常事与愿违,特别是公用变压器(民用的)会不断增加负荷,所以后面的开关、母线也预留一些好一点。像1000kVA 变压器一般会选择2000A母线槽和2000A开关,整定1600A。