办公楼四层,体积>10000M2,市政供水压力足够最不利点的要求,但只有一条市政管网,规范要求设消防水池,但屋顶水箱需要吗,消防水池是否要用消防水泵与管网连接
办公楼四层,体积>10000M2,市政供水压力足够最不利点的要求,但只有一条市政管网,规范要求设消防水池,但屋顶水箱需要吗,消防水池是否要用消防水泵与管网连接
2楼
不用了,满足压力要求就算常高压系统,按规范说可不设水箱
回复
3楼
但一旦停水就啥都没了
回复
4楼
我们这里说,凡是城市给水管网供水都称为临时高压,不管压力是否满足,都需
要用屋顶消防水箱。
回复
5楼
你设的水池是干嘛的?停水就靠它了.
回复
6楼
若设消防水池就得设屋顶水箱。属临时高压系统。
回复
7楼
要设的
回复
8楼
要设的,消防水箱一方面用来定压的,另一方面就是储存10min的消防用水量
回复
9楼
要设的,消防水箱一方面用来定压的,另一方面就是储存10min的消防用水量
回复
10楼
若设消防水池就得设屋顶水箱。属临时高压系统。消防水箱一方面用来定压的,另一方面就是储存10min的消防用水量
回复
11楼
6# 大 中 小 发表于 2004-9-26 15:51 只看该作者
若设消防水池就得设屋顶水箱。属临时高压系统。
同意六楼说法!