关于高层喷洒的减压
why_why_why007
2007年06月27日 10:13:57
只看楼主

80米高,19层的一个办公楼,其喷洒系统是否上减压阀?

80米高,19层的一个办公楼,其喷洒系统是否上减压阀?
免费打赏
saerka_rock
2007年06月27日 10:25:33
2楼
看你系统什么样了,还有报警阀的位置,都能决定是否要减压阀。如果你的报警阀室设在中间的设备层(如10层,那就用不到减压阀了)如果阀组设在一楼,那么一楼的阀组前要减压,另一个阀组可考虑放中间楼层去。