普通电气设计,在没有火灾自动报警系统的时候怎么做才能将正常电源在火灾时候自动切断。

普通电气设计,在没有火灾自动报警系统的时候怎么做才能将正常电源在火灾时候自动切断。
免费打赏
lhjun150212
2007年06月27日 20:54:24
2楼
手动控制
回复
dcgjily
2007年06月28日 10:00:41
3楼
啊??
除了这个没有其他办法吗?
回复
jyouwen
2007年06月28日 14:40:58
4楼
手动控制,
或者是利用消火栓启泵按钮的信号来切断.
回复
forsoother
2007年06月29日 14:23:17
5楼
给非消防电源回路断路器装设分励脱扣器,然后由消防报警系统控制,当发生火灾时,自动切掉非消防电源回路。
回复
飞影道人
2007年07月03日 09:04:19
6楼

答非所问,楼主是没有报警系统!!!!!
我也觉得手动切断
消火栓按钮切还真没做过,应该拿出来大家探讨一下。
回复
dcgjily
2007年07月03日 10:11:32
7楼
真问题一直没解决过。。
曾经听一个总过说过 说可以在配电箱内进线开关处自己设计个自动控制系统
但想想自控里面没有见过有能够探测到火灾动作的开关设备吧。
回复
hyj75120901
2007年07月04日 13:31:04
8楼


只能一刀切,用消防泵的主接触器的辅助触点作为切断信号另配电源将整个大楼的总开关切断,如果大楼无单独的消防泵,就只能无声胜有生了!!!哈,还是不要考虑的好!
回复
firegc
2007年07月13日 09:49:23
9楼

利用泵的启动来满足.
首先要满足正常电源具有自己的受控回路,也就是说用泵控制箱内的24V来启动需控的正常电源的继电器来实现切电,利用泵的24V输出电压来完成.泵的控制箱内必定有一个变压为24V的输出控制,在箱内取24V一极做一个常开点在泵的接触器上,当泵启动时,接触器上的那个常开点闭合,那么正常电源的继电器动作,继电器上的受控闭点断开,正常电源自动切断.
说白了就是由泵控制箱内的24V来启动你所控的正常电源的继电器,从而切断正常电源.做一个常开点在泵的接触器上,相当于正常电源24V继电器的一个开关,泵一启,这个开关量闭合,24V就关到了正常电源的继电器上.
另:应注意24V是交流还是直流,进行选用继电器.
回复
nmshi
2007年07月14日 13:40:10
10楼
常规的做法是,在非消防电源的空气开关上加分励脱扣器,然后用火灾自动报警系统中的联动模块来驱动此分励脱扣。一般是每层(或每个防火分区)设置一个。模块有地址,切断电源的时候是着火部位和相临部位,不影响其它地方的正常使用。至于9楼上所说的做法,我想现在还没有人这么做过。如果说没有火灾自动报警系统,有水喷淋系统的话,可以用喷淋系统水流指示器的结点信号作为一个触点。因为规范中给自动喷水灭火系统的定义中提到了,它是具有报警功能的灭火系统,这里指的就是水流指示器。
回复
alian226
2007年07月16日 18:04:37
11楼

楼主说的是,我们这个项目也是这样处理的。另外我还想请教一个控制分励脱扣器的模块是装在配电箱里头还是装在配电箱的外头,谢谢。如果是每层设置一个总配的话。
回复