一边和柱连接一边和梁连接的梁怎么弄?
sc0502
sc0502 Lv.2
2007年06月27日 09:11:15
只看楼主

一边和柱连接一边和柱梁连接的梁设计中怎样处理,平法时应如何标注?

一边和柱连接一边和柱梁连接的梁设计中怎样处理,平法时应如何标注?
ch430023
2007年06月27日 11:03:12
2楼
按框梁设计啊
回复
sc0502
2007年06月27日 11:23:59
3楼
那与柱梁连接的一端也需要按框梁要求做箍筋加密么?
如果有好几个梁段都与主梁连接,每个节点也按框梁做箍筋加密处理么?
这样的梁抗震等级应按主梁算还是按次梁算?
回复
zhaohuaying
2007年06月27日 21:26:14
4楼
问的好!!!!!!这个问题目前为止还没有权威的人站出来解释,不过很多人倾向按KL,他门认为这样比较保守,其实违反了强柱弱梁的原则.
回复
luogang1128
2007年06月28日 08:53:31
5楼
没有违返吧!按KL设计只是提高梁端部的延性,一端固结一端铰结,没什么问题吧
回复
水木人生
2007年06月28日 10:28:43
6楼
按KL设计,但相连的梁应该有足够的刚度,总的来说和梁连接对抗震不利.
回复
cuics
2007年06月28日 11:05:15
7楼


只要你的柱梁截面在合理范围内,谈不上什么违反了强柱弱梁的原则.
两种方式,如果需要此向柱梁形成的抗侧刚度,一端固结一端铰结;
如果结构整体刚度没有问题,将梁设置两端铰接,是万无一失的做法,此时梁与柱相连上部配构造钢筋即可
回复
yunzhinan
2007年06月28日 11:48:59
8楼
七楼说的有道理,看你做的刚度
回复
luorenquan2004
2007年06月28日 15:46:52
9楼
我以前做的与柱子连接的梁按KL,其余几跨没有与柱子相连的梁按次梁编号!!
回复
lijun7952
2007年06月28日 20:12:37
10楼
只要你的柱梁截面在合理范围内,谈不上什么违反了强柱弱梁的原则.
两种方式,如果需要此向柱梁形成的抗侧刚度,一端固结一端铰结;
如果结构整体刚度没有问题,将梁设置两端铰接,是万无一失的做法,此时梁与柱相连上部配构造钢筋即
回复
dujunfeng406
2007年06月28日 22:35:24
11楼
还是要看整体模型的计算,一般来说还是一个固结一个铰结吧.
回复