两台发电机运行时,一台失去同期,通过表记怎么判断和处理?
两台发电机运行时,一台失去同期,通过表记怎么判断和处理?
2楼
3838438失去同期就是跟系统解列开,你说还能有怎么判断呢?那还有负荷吗?还有电流吗?
回复
3楼
两台发电机并入电网运行时,当发电机表记来回摆动如果判断是一台发电机失去同期,怎么通过表记判断是哪台失去同期?如何进行处理?
回复
4楼
处理?跳开发电机出口断路器就是了。。。。
只跳一台的 跟另外一台没关系
回复
5楼
这个一般是同期装置处理的。。。不需要你人为看吧。。。
回复
6楼
发电机失去同期后会产生冲击电流,这时发电机保护就该动作--跳发电机出口开关了。
回复
7楼
个人认为:两台发电机并入电网运行时,一台失去同期,关键是要判断是哪一台机组失去同期,因为失去同期就是我们常说的发电机失步,如果是老式控制系统,机组的表计会摆动,摆动的方向和另一台发电机及线路的方向是相反的,失步机组按《运行规程》处理即可。新型的监控系统,从监控台上查出前面的数据就能知道失步的机组,迅速将失步机组的无功增加,为了尽快使失步机组拉入同步,还可以适当降低一点机组的有功。失步的危害就不多说了。
回复
8楼
两台发电机并入电网运行时,一台失去同期,关键是要判断是哪一台机组失去同期,怎么判断?
老式控制系统,机组的表计会摆动,摆动的方向和另一台发电机及线路的方向是相反的,因为是背压机组背压情况不允许全降有功,也没有保护跳闸,因为没有经验还是不知道一下就判断准确的方法....
回复