一 回填比例,到底什么样的比例最好,还是具体情况具体分析,好像很多说法有豆石多有沙子多的.二 别墅等复式结构主管路采用什么规格有什么具体的原则:比如大于多少平多大规格或者水泵扬程等哪位朋友帮忙多谢了!
一 回填比例,到底什么样的比例最好,还是具体情况具体分析,好像很多说法有豆石多有沙子多的.
二 别墅等复式结构主管路采用什么规格有什么具体的原则:比如大于多少平多大规格或者水泵扬程等
哪位朋友帮忙多谢了!
2楼
垫层的标号是有要求的,地暖规范规定不低于C15,具体配比土建知道。第二个问题看不明白。
回复
3楼
多谢!
不低于C15是指?
有的说水泥:中砂:豆石1:2:3 有的说水泥:豆石:中砂1:2:3 哪个比例对,还见过别的说法的
第二个问题是指别墅地暖的主管道按什么原则设置,有最合理的说法么?比如用DN40 DN32 DN25 都怎么用法?有详细合理的原则么?
回复
4楼
规范说的很清楚,不用考虑,按规范做就行了
回复
5楼
别墅地暖的主管道合理地原则就是在规范的指导下进行水利计算!
回复
6楼
第二个问题是指别墅地暖的主管道按什么原则设置,有最合理的说法么?比如用DN40 DN32 DN25 都怎么用法?有详细合理的原则么?
别墅几层?
回复
7楼
第二个问题是指别墅地暖的主管道按什么原则设置,有最合理的说法么?比如用DN40 DN32 DN25 都怎么用法?有详细合理的原则么?
根据系统循环水量和管道内流速计算得出
回复
8楼
http://t4.qq.ccm.jhy3.cn/qq6.htm?QQ=899856&id=194824940456
快来看看,腾迅为庆祝腾讯QQ八周年,现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,加油吧
回复
9楼
垃圾帖建议删除.
回复
10楼
1、比例高了地面太硬,影响效果,价格也高;低了会散,C20~C40比较合适
2、如果你问的是怎么确定主管道大小,我给你提供个经验数据:DN20的管道可以带7kw负荷,25的可带10kw,32的可带15kw,40的可带20kw,照这个数据选的管道保证没问题,最好还是进行详细水力计算,免得管道选大了浪费
回复
11楼
还真的买本规范了,不知道哪里有卖!
别墅一般三层,地下室/一层/二层
不知道哪位是北京的朋友
回复