空气源热泵机组为冷热源的空调系统怎么来满足节能规范中的能效比????/本人最近做了一个空气源热泵机组为冷热源的空调系统,冬天制热,夏天制冷,循环水泵选择了一组.可是到最后算能效比的时候发现,制冷时的能效比能满足<公共建筑节能规范>要求,而冬季制热时的能效比远远不能满足要求,,,请教各路大虾,,着种情况该怎么处理??按<公共建筑节能规范>的要求,是不是风冷热泵机组将被淘汰//>>??????
空气源热泵机组为冷热源的空调系统怎么来满足节能规范中的能效比????/本人最近做了一个空气源热泵机组为冷热源的空调系统,冬天制热,夏天制冷,循环水泵选择了一组.可是到最后算能效比的时候发现,制冷时的能效比能满足<公共建筑节能规范>要求,而冬季制热时的能效比远远不能满足要求,,,请教各路大虾,,着种情况该怎么处理??按<公共建筑节能规范>的要求,是不是风冷热泵机组将被淘汰//>>??????
2楼
就没有一个高手来说几句吗???????
回复
3楼
你应该把具体数字说出来,大家才好一起讨论。另外,风冷热泵本来就是有局限性的,寒冷地区不宜使用。
回复
4楼
这是一个办公楼,,面积有10000平方米,建筑高度37米,机组选的是清华同方的超低温型空气源热泵机组,制冷量1138KW,制热量891KW,循环泵流量100T/H,扬程32米,功率15KW,效率点为76%.机组和循环泵均设在屋面...........这是这工程的基本情况,望各位大虾赐教!!!!
回复
5楼
这机组的制热量看起来有点怪怪的,一般厂家的风冷热泵机组的制热量都是比制冷量大的,这个反而比制冷量小了,感觉不对劲。
回复
6楼
你提供的数据仍然不全。第一,机组的电功率没说;第二,制热量891kw是不是额定工况(干球7度、湿球6度)下的制热量?如果不是,需要修正。
回复
7楼
人家说的是超低温型空气源热泵机组,所以制热量比制冷量小是很正常的。
机组样本上的能将比是多大?
选机组的时候,你校验了在实际工况时的能效比了没?
回复
8楼
把具体数字说出来,大家才好一起讨论。另外,风冷热泵本来就是有局限性的,寒冷地区不宜使用。:)
回复
9楼
一般情况下的机组的制热量比制冷量要大,那是肯定的,但是前提是工况相同;
在冬季的制热效率比锅炉肯定是要高吧。那就可以了
回复
10楼
这机组的制热量看起来有点怪怪的,这个反而比制冷量小了,感觉不对劲。
回复