各位同仁,有关降压启动的方式有几中就不用我在这废话了,我在这只是想证实一下.前两天,我们主管问我脱水机(工业脱水机)老式的那种,电机是15KW,问我用什么降压,我就说跟他用自耦降压,因为脱水机启动时负荷比较大,不适合用星三角,因为星三角只适合空负荷或者轻负荷启动,(这我没说错吧!)旁边有个叼毛,(也是电工)马上插近来就说要用星三角,还说什么只能用星三角,我晕了,我没说话.我在这只是想请下各位,如果负荷大启动用星三角,会出现什么情况?
各位同仁,有关降压启动的方式有几中就不用我在这废话了,我在这只是想证实一下.
前两天,我们主管问我脱水机(工业脱水机)老式的那种,电机是15KW,问我用什么降压,我就说跟他用自耦降压,因为脱水机启动时负荷比较大,不适合用星三角,因为星三角只适合空负荷或者轻负荷启动,(这我没说错吧!)
旁边有个叼毛,(也是电工)马上插近来就说要用星三角,还说什么只能用星三角,我晕了,我没说话.我在这只是想请下各位,如果负荷大启动用星三角,会出现什么情况?
多谢各位!
2楼
重载启动当然用自偶最好啊!别管别人怎么说的。
回复
3楼
我们这的刁毛也多,只有多看书,牢牢记住,才能拔掉刁毛的毛.加油!
回复
4楼
星-三角起动起动转矩为正常起动的1/3=0.33倍,自耦降压起动起动转矩为正常起动的n2倍(n平方),n为自耦变压器变比。当变比为60%时,其起动转矩为0.6*0.6=0.36倍。
回复
5楼
一般超过10kw的电机都要变压启动
回复
6楼
想问消防喷淋泵等消防用泵,是不是应该按重负载考虑啊。????
是不是用自藕降压启动比较好呢?
回复
7楼
最后怎么样?主管怎么决定的?他是否也同意你的看法?
回复
8楼
可以试验一下,更具实际情况定。15KW用自耦变压器是有一点浪费。
回复
9楼
十五千瓦的电机,在实际应用中得看情况,我在外安装,大厂一般是18.5千瓦以下的电机用直接启动,十五千瓦用星三角启动,用自耦启动的不多,自耦比较费钱,如没有特殊的要求挺多也就用个星角就行了.自耦一般用在五十五千瓦以上吧.
回复
10楼
根据需要去选型,一般轻载采用星三角,自耦适用不频繁启动负载设备。
回复