主变容量12500KVA,35KV/10KV,进线开关计量电流互感器怎么选呢?I=12500/1.732/35/0.85=206A,功率因素0.85,选600/5的计量用合适吗?
主变容量12500KVA,35KV/10KV,进线开关计量电流互感器怎么选呢?I=12500/1.732/35/0.85=206A,功率因素0.85,选600/5的计量用合适吗?
2楼
到底是1250KVA还是12500KVA?你做变电站呀?1250KVA的变压器的电流是1800A左右(1250*1000/1.732/400V),低压计量互感器就取2000/5的~~~
回复
3楼
同样意见!
回复
4楼
估计应该是变电站吧?计算方法没错,考虑到20%的过负荷,也只有255A,选用300/5A的电流互感器即可
回复
5楼
主变是35KV变10KV,容量12500KVA,变电站用,低压不是400V,是10KV,问的是高压进线开关35KV的CT变比...二楼的按低压400V了,,
回复
6楼
你现在要的是高压侧CT变比,那么低压侧是10kV或400V都无关紧要,你的计算方法是正确的,但I=12500/1.732/35/0.85=242.6A,按超负荷20%考虑,也只有291A,所有选300/5A的电流互感器足够
回复
7楼
谢谢了。.这里是好地方,,以后经常来,,,