2楼
应注意预分支电缆的适用场合。
单芯电缆不允许单独穿钢管。
回复
3楼
预分支电缆 穿钢管埋地敷设 ?请问分支接头处如何处理,做电缆井吗
回复
4楼
预分支电缆分接头太大(不是一个两个)你穿不过去的啊
回复
5楼
改用TTD绝缘穿刺线夹,安装极其简便,综合性价比高于预分支电缆。
回复
6楼
楼上的slsicame,我原来见了你的穿刺贴子不错的,可是现在发现这个版块上到处都是你的广告!!请你让版主将你的贴子置顶就可以了,不要到处贴!!好几个用户更贴都是一样的好像是做假是的!!
回复
7楼
电力新产品嘛!需要大家的认知和推广,其实这是事物发展的规律.岂能怪哉.
回复
8楼
电缆埋地敷设
第5.6.29条 电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过8根。
第5.6.30条 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm; 当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。
在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。
第5.6.31条 电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;
二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;
三、电缆引出地面2m至地下200mm 处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
第5.6.32条 埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距,应符合表5.6.32的规定。
第5.6.33条 电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。
电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡100mm。
埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距(m)表5,6.32
注:①路灯电缆与道路灌木丛平行距离不限;
②表中括号内数字,是指局部地段电缆穿管,加隔板保护或加隔热层保护后允许的最小净距;
③电缆勾铁路的最小净距不包括电气化铁路。
第5.6.34条 电缆与热力管沟交叉,当采用电缆穿隔热水泥管保护时,其长度应伸出热力管沟两侧各2m:采用隔热保护层时,其长度应超过热力管沟和电缆两侧各1m。
第5.6.35条 电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1m。
第5.6.36条 埋地敷设电缆的接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度宜超出接头保护盒两端0.6-0.7m。
第5.6.37条 电缆带坡度敷设时,中间接头应保持水平;多根电缆并列敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于0. 5m。
第5.6.38条 带坡度或垂直敷设油浸纸绝缘电缆时,其最大允许高差应符合表5.6.38的规定。
敷设电缆最大允许高差表5.6.38
注:当油浸纸绝缘电缆敷设的高差超过要求时,可采用不滴流电缆或塑料绝缘电缆。
第5.6.39条 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表5.6.39的规定。
电纽弯曲半径与电缆外径比值表5.6.39
注:①表中未说明者,包括铝装和无铠装电缆;
②电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它电缆指控制信号电缆等。
第5.6.40条 电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志,直线段上应适当增设标桩,标桩露出地面宜为150mm。
回复