有个水源热泵项目,甲方想采用室内部分不同安装单位施工,室内两家,机房一家、水源井一家,。这样的操作模式会对以后的机组运行产生什么影响,有什么弊端?望各位暖通高手指点。非常感谢!

有个水源热泵项目,甲方想采用室内部分不同安装单位施工,室内两家,机房一家、水源井一家,。
这样的操作模式会对以后的机组运行产生什么影响,有什么弊端?望各位暖通高手指点。非常感谢!
免费打赏
寒冬
2012年11月13日 13:13:55
12楼
这对于甲方的协调量是极大的,而且设备匹配,运行都是一个问题,为什么这么运作呢?
回复
wwwinneer
2012年11月13日 14:39:33
13楼
关键还是工作界面要清楚,反正这样一来协调、监督的工作量就大增了
回复
zgh1139
2012年11月13日 18:51:03
14楼
路过打酱油。



联丰空调你的选择
www.zjlfkt.com
回复
aimeeying
2012年11月15日 10:47:11
15楼
建议还是不要这么整,折腾不起啊~
回复
lysapphire
2012年11月15日 11:10:49
16楼
优缺点各有 找各方面的优秀施工队伍有利于保证工程质量 但是难协调 说白了 为了各自利益最大化 互不相让 互相扯皮
回复
song_hongxu
2012年11月16日 15:10:35
17楼
除非出于利益的考虑,最好不这么做
1.很多家一起施工现场管理会很混乱,施工人员不好管理
2.整体工程进度不好把握
3.疑难问题会互相扯皮,没有人处理
回复
liujun185319408
2012年11月17日 09:38:16
18楼
为什么不呢?多家单位都有关系,关系又都不至于干掉其他两家,那不就三家同时上啊
回复
gongmingqi
2012年11月18日 13:11:37
19楼
其实很简单,就是扯皮,估计如果做下去谁都比较惨
回复
wang158yulong
2012年11月18日 13:57:30
20楼
肯定会有很多问题,一定要划清界线,施工的界线,哪里碰头,为了不互相扯皮,一定要分清责任,特别书面的东西!
回复
ruipuxizo
2012年11月18日 15:10:47
21楼
楼上各位朋友的分析很到位,这样分包很考验甲方工程师、监理的业务能力和管理水平。为防止纠纷,各单位结合部很有必要加设能量检测设备和仪表,防止调试时扯皮!根据楼主提供的信息、地源井和空调制冷部分分开可以理解,空调末端和机房分开分包不知是为什么?是因为利益。。。工期。。。还是小看了空调末端的安装技术要求?令人费解!空调末端图纸设计经常有一些设计忽略的缺陷,必须施工前发现,否则就会产生变更,曾加不必要的费用!