关于火灾自动报警系统的问题!
jnnloveandonly
2007年06月26日 11:39:05
来自于防雷减灾
只看楼主

昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?

昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?
jnnloveandonly
2007年06月26日 11:40:50
2楼
有人提出火灾自动报警系统设计的干线和电视电话宽带等弱电系统都用在同一个线槽里面,这样能行么?好玄...
回复
hanxiaopu
2007年06月27日 13:52:55
3楼
不行,要穿金属管单独敷设
回复
jnnloveandonly
2007年06月28日 10:13:11
4楼
单独穿的话,光火灾自动报警就很多管子了
回复
jyouwen
2007年06月28日 14:02:28
5楼
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98


10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
回复
jnnloveandonly
2007年06月28日 15:20:03
6楼
谢谢楼上的了
回复
zxhsd-zh
2007年07月31日 15:32:02
7楼
回复
menghao1688
2008年01月15日 09:55:39
8楼
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开