仪表问题!请各位同仁们帮帮我!!
infocall
infocall Lv.2
2007年06月26日 08:51:42
只看楼主

有没有谁用过黄河的水温油压的仪表(电感式)?这种东西在静态工作时,其寿命和精度都很好多,为什么装设在有振动场合,其寿命就很短?有解决问题的办法吗?有没有抗震能力很强的这种仪表?如果加减振垫,应该加什么型的.

有没有谁用过黄河的水温油压的仪表(电感式)?这种东西在静态工作时,其寿命和精度都很好多,为什么装设在有振动场合,其寿命就很短?有解决问题的办法吗?有没有抗震能力很强的这种仪表?如果加减振垫,应该加什么型的.
免费打赏
tsphy123
2007年06月27日 10:17:39
2楼
这种表有抗震型的,你试试
回复
demoniac
2007年06月27日 14:22:48
3楼
减振垫的选取要根据你仪表的重量及螺栓大小不等有不同的规格,建议你查几家减振垫生产厂家电话咨询一下.
回复
哄哄34
2007年07月02日 10:43:33
4楼
加减振垫只是其中的一种被动方法,有条件你可以将仪表搬离设备
回复
lilin1017@co163
2007年07月02日 11:40:41
5楼
黄河的水温油压仪表,仪表减震做法是离开设备,不要安在设备上,另外安装。引压管用高压胶管或者盘几个圈,加缓冲罐等装置,都可以起到减震作用。
回复
snmqjyg
2007年07月03日 21:50:42
6楼
我想也是,要不然电缆太多,损耗也很大,谢谢
回复
snmqjyg
2007年07月04日 08:58:12
7楼
我有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
回复
yindongx
2007年07月04日 13:58:30
8楼

同意,把变送器部分安装在没有震动的地方。需要改装一下。我想厂家应该也有分体的。
回复
snmqjyg
2007年07月05日 18:02:16
9楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
回复
snmqjyg
2007年07月06日 21:44:02
10楼
个人觉得是没有什么必要,规范也没有要求
回复
snmqjyg
2007年07月07日 07:13:36
11楼
大家相互学习。你能否将问题讲得详细些
回复