多少根电缆才需要用电缆沟敷设?
qiuxiansheng
2007年06月25日 22:53:25
只看楼主

多少根电缆才需要用电缆沟敷设?有没有规范?

多少根电缆才需要用电缆沟敷设?有没有规范?
免费打赏
mcaill
2007年06月25日 23:05:16
2楼
具体情况应该看你们自己,敷设电缆沟是为了保护电缆方便维修,从美观上看起顺眼好看.
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月26日 08:02:30
3楼
管道交叉不是很利害的时候都可以用,电缆沟有大有小,两根电缆也能做。工厂比较适宜,扩容空间比较大。敷设电缆比较方便。

排管施工比较方便,便于使用在地下管网比较复杂的场所。
回复
yly05@co163
2007年06月26日 09:51:14
4楼
民用建筑电气设计规范7.3.3.1规定:同一路径的电缆根数为18根及以下时,宜采用电缆沟敷设。
7.3.4.1规定:电缆排管适用于电缆数量不多(一般不超过12根),
7.3.2.1规定:沿同一路径敷设的室外电缆根数为8根及以下时且有场地条件,宜采用直埋。
个人理解多于12根且少于18时可以采用电缆沟。这个并没有硬性的规定,所以规范要求的时候采用“宜”字,表示在条件许可时首先应这样做。因此具体施工时还要考虑:1、现场条件,2、造价,3、其它因素。
回复
qiuxiansheng
2007年06月27日 21:17:29
5楼
谢谢4楼!但不知同一路径的电缆根数超过18根时该怎么办?
回复
jinridaidao
2008年05月30日 15:53:01
6楼
超过18根,是不是得用隧道了!!
回复
furnace110
2008年11月28日 10:00:10
7楼
这应该还和电缆粗细有关吧,很细的电缆5平方的放30根也可以,很粗的240平方的电缆也不能放18根。
回复
hardon-wong
2008年11月28日 15:30:54
8楼
向4楼学习,以前只是按照经验,现在知道规范了
回复