卫生间采用同层排水技术后整体高于卧室地面是否有隐患
shirley2000318
2007年06月25日 16:03:31
只看楼主

我看到一套住房的卫生间采用了同层排水的技术,但是导致卫生间整体高于卧室地面10-15公分左右,也就是说进卫生间需要上台阶,想请教各位专家,此做法是否存在“内水反溢”或者其他更多的隐患。

我看到一套住房的卫生间采用了同层排水的技术,但是导致卫生间整体高于卧室地面10-15公分左右,也就是说进卫生间需要上台阶,想请教各位专家,此做法是否存在“内水反溢”或者其他更多的隐患。
免费打赏
水锤
2007年06月25日 17:01:39
2楼
是不是降板深度不够?
回复
shirley2000318
2007年06月26日 09:08:14
3楼
我不是很懂降板深度要多少,只是从直观看好像就没降,因为高出来的那层是为了放管道,还有就是这种做法是否符合相关的标准,谢谢!
回复
yuqinbo
2008年01月25日 17:30:32
4楼
这种情况不应该做降板同层,而应该采用墙排同层.估计是开发商为了省费用
回复
saerka_rock
2008年01月26日 10:49:53
5楼
同层卫生间做法一般是降楼板的,抬高卫生间标高肯定不够合理。卫生间小的话,管道都走夹墙,我认为也可以不抬地面。
回复