2楼
没有,都是三想四线,照明、手持电动工具也是127V
回复
3楼
那为什么不允许接零?
回复
4楼
《煤矿安全规程》2001版
第四百四十三条
严禁井下配电变压器中性点直接接地。
严禁由地面中性点直接接地的变压器和发动机直接向井下供电。
至于原因吗,主要如下:
1.煤矿井下的空气中含有瓦斯和煤层,在其含量达到一定时,如遇到电气设备或线路产生的电弧、电火花和局部高温时,就会燃烧和爆炸。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-11-8 14:00 编辑 ]
回复
5楼
2.井下采掘工艺需要用(不好意思,一提这几个字,就被判定为不良信息),电气设备对地的泄漏电流可能会将此引爆。
回复
6楼
3.井下硐室、巷道、采掘工作面等需要安装电气设备的空间都比较狭窄,使人体接触电气设备的机会较多,容易发生触电事故。
4.井下由于岩石和煤层的压力,常会发生冒顶和片邦事故,使电气设备(特别是电缆)很容易受到这些外力的砸、碰、挤、压。
5.井下空气比较潮湿,湿度一般在90%以上,并且机电硐室和巷道经常有滴水及淋水,使电气设备很容易受潮。
.............................................................................。
回复
7楼
原来如此,学习了
回复
8楼
井下环境因素,潮湿,瓦斯,安全
回复